  • 飞扬的青春

    回答数:481被采纳数:612016-07-30

      低温辐射采暖系统应进行中间验收和竣工验收。
      地暖中间验收是从铺设绝缘层起到供暖管敷设防热媒集配装置安装完毕进行试压止,由施工单位会同有关方面进行。
      地暖竣工验收应由主管单位组织施工、监理、建设和有关单位联合进行。竣工验收应具备施工图和设计变更文件以及主要材料、制品和零件的检测报告、出厂合格证和隐蔽工程检验记录、中间检验记录、试压记录、工程质量检验评定记录。

    江苏快3

    回复  赞(0

  • 流浪的心

    回答数:344被采纳数:382016-07-30

    江苏快3  地暖的验收一般要分两部分,一个是盘管的长度是否均匀一致,间距是否均匀,第二就是一定要充水施压。30分钟不降压0。02MPA就可以了。订购地暖的时候一定要先问清楚这个商家是否提供验收方式的规范说明。

    回复  赞(0

  • 生欢死惧

    回答数:381被采纳数:492016-07-30

      1、经分水器缓慢注水 ,同时将管道内空气排出。 2、充满水后,进行水密性检查。 3、采用手动压力泵缓慢升压。 4、升压至规定试验力后,停压,稳压1h,观察压力表看压力是否掉,判断有无漏水现象。 5、稳压1h后,补压至规定试验压力值,15min内的压力降不超过0。05Mpa无渗漏合格。地面采暖系统未经调试,严禁运行使用。调试工作由施工单位在工程使用单位配合下进行。 调试时初次通暖应缓慢升温,先将水温控制在25-30℃范围内运行20小时左右,以后24小时内可使水温达到正常范围。 华商暖通提醒您: 地暖打压是铺设豆石保护层前一道检验程序,打压通过表示地暖系统压力正常,无漏水现。

    回复  赞(0

  • 武汉拜斯达装饰

    回答数:1208被采纳数:262016-07-30

    1 施工地面清洁,平整;厨房,卫生间防水处理检测 ,环境温度不低于 5℃,施工过程严禁踩踏 加热管.
    2 绝热层苯板的铺设应平整,苯板之间相互结合应严密,楼房首层应做防潮处理且应加厚绝热层.绝热层上方严禁铺设其他管路或线路.
    3 加热管的安装间距为 200-220mm,管材应用地热采暖专用管,符合双方签定合同时确定的规格; 若管间距加密应在施工合同中说明并加收管材成本费.
    4 加热管应保持平直,管间距安装误差应小于 15 mm,施工时应防止管道扭曲,弯曲部位应增加管 卡固定,不得出现死折.弯曲半径不得小于管材直径的 6 倍.埋设于填充层内的加热管(PE-X)严禁有 任何形式的接头.
    5 在分集水器附近连接处的加热管应加装柔性套管,并高于装饰层 150--200 mm.当管材排列较密 且间距小于 100 mm 时应加设柔性套管.
    6 应预留墙角,地面热胀伸缩缝,以防因加热导致热胀后致使地面起拱,损坏其他设施. 应预留墙角,地面热胀伸缩缝,以防因加热导致热胀后致使地面起拱,损坏其他设施.
    7 绝热层的厚度,材料的物理性能及铺设应符合设计要求.
    8 加热管的材料,规格及铺设间距,弯曲半径应符合设计要求并应可靠固定.
    9 加热管与分集水器的连接处应无渗漏. 4.4 填充层内加热管(PE-X)严禁有接头,(PE-RT 除外).
    10 水压试验压力为工作压力的 1.5 倍,且不应小于 0.6Mpa. 4.6 在试验压力稳定时间应不少于 1 小时,其压力降幅不应大于 0.05 Mpa.
    11 水压试验宜采用手动泵缓慢升压,升压过程中应随时观察与检查,不得渗漏,不得以气压试验替 代水压试验.
    12 水压试验时,应有客户在场,合格后由客户签字验收.

    回复  赞(0

  • 浙江唐正装饰

    回答数:4309被采纳数:1912016-07-29

    您好,义乌唐正装饰很高兴为您解答.

    地热采暖工程验收标准:

    1 总则: 1.1 本标准适用于公民建室内地热采暖工程施工,改造. 1.2 地热采暖的施工,验收除应执行本标准外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定.
    2 材料验收:按双方签定合同时共同确定使用的管件,材料进行验收.验收标准为相关生产厂商的质 量标准.
    3 施工验收 : 3. 1 施工地面清洁,平整;厨房,卫生间防水处理检测 ,环境温度不低于 5℃,施工过程严禁踩踏 加热管. 3.2 绝热层苯板的铺设应平整,苯板之间相互结合应严密,楼房首层应做防潮处理且应加厚绝热层.
    绝热层上方严禁铺设其他管路或线路. 3.3 加热管的安装间距为 200-220mm,管材应用地热采暖专用管,符合双方签定合同时确定的规格; 若管间距加密应在施工合同中说明并加收管材成本费. 3.4 加热管应保持平直,管间距安装误差应小于 15 mm,施工时应防止管道扭曲,弯曲部位应增加管 卡固定,不得出现死折.弯曲半径不得小于管材直径的 6 倍.埋设于填充层内的加热管(PE-X)严禁有 任何形式的接头. 3.5 在分集水器附近连接处的加热管应加装柔性套管,并高于装饰层 150--200 mm.当管材排列较密 且间距小于 100 mm 时应加设柔性套管. 3.6 应预留墙角,地面热胀伸缩缝,以防因加热导致热胀后致使地面起拱,损坏其他设施. 应预留墙角,地面热胀伸缩缝,以防因加热导致热胀后致使地面起拱,损坏其他设施.
    4 质量验收: 4.1 绝热层的厚度,材料的物理性能及铺设应符合设计要求. 4.2 加热管的材料,规格及铺设间距,弯曲半径应符合设计要求并应可靠固定. 4.3 加热管与分集水器的连接处应无渗漏. 4.4 填充层内加热管(PE-X)严禁有接头,(PE-RT 除外). 4.5 水压试验压力为工作压力的 1.5 倍,且不应小于 0.6Mpa. 4.6 在试验压力稳定时间应不少于 1 小时,其压力降幅不应大于 0.05 Mpa. 4.7 水压试验宜采用手动泵缓慢升压,升压过程中应随时观察与检查,不得渗漏,不得以气压试验替 代水压试验. 4.8 水压试验时,应有客户在场,合格后由客户签字验收.
    5 附则:本标准未尽之处,均执行建设部<地面辐射供暖技术规程>中所规定的国家行业标准.

    回复  赞(0 江苏快3

相关问题
没有想要的回答?试试这里

还可以输入30确定

我家装修要花多少钱?
挤干水分 报价更准确
我已阅读并同意齐装网的 《免责申明》
| 设计报价在线咨询

设计报价在线咨询

专业设计报价团队,历时三年的数据分析,根据上百万条案例数据分析,为您打造最适宜的设计报价方案。

您好,您已进入工程质检专线,请问有什么可以帮助您?

小齐

赠送了您一个1000元装修礼包

距离领取结束时间还剩 15 : 00

齐装红包

1000元装修礼包

稍后会有专人客服与您致电~

使用说明

1.优惠券将在用户提交信息后通过短信发送到用户的手机,一个手机号仅限领取一张;

2.本券适合于齐装提供的装修服务,领券用户享受网站推荐装修公司的设计师免费上门量房、出平面图等价值1000元的装修礼包;

3。本券不用于现金抵扣,不兑现,不找零,不与装修公司及齐装网站任何优惠叠加使用;

4。本券有效期至2019年12月31日。

5.一个装修地点限用一张优惠券,合同签订后使用无效。

装修报价计算器

今日已有 56人 获取了装修报价

我已阅读并同意齐装网的 《免责申明》

您的装修预算为?

  • 客厅总价:

    ?

  • 厨房总价:

    ?

  • 卧室总价:

    ?

  • 卫生间总价:

    ?

  • 水电总价:

    ?

  • 其他总价:

    ?

*该报价为半包估算价,实际以上门量房实测为准。

广告区域
澳门百家乐玩法大全 澳门真人百家乐 澳门百家乐规则 pk10官网 澳门百家乐玩法 澳门在线百家乐 澳门百家乐官方网站 安徽快3 百家乐在线网站大全 澳门真人百家乐